1 bàn là 110v -550w 1 bóng đèn 110v -40w . Mắc nối tiếp 2 dụng cụ vào mạng điện 220v được không ? Có thể mắc nối tiếp 2 dụng cụ này vào Hdt lớn nhất là bao nhiêu để chúng k hỏng ? Ai giúp với cần gấp lắm ạ
 

Holmes123

Học sinh
Thành viên
6 Tháng chín 2017
5
2
21
21
Hưng Yên
Khi mắc nối tiếp 2 điện trở mạch gồm:R1ntR2
R1=110^2 :550=22ôm
R2=110^2 :40=302,5 ôm
Rtđ=R1+R2=22+302,5=324,5 ôm
I=220:324,5=40/59 A
U1=40/59 x 22=880/59V <110V
U2=40/59 x 302,5=12100/59V>110V
=>Không thể mắc nối tiếp 2 dụng cụ vì chúng sẽ không hoạt động bình thường khi không đúng hiệu điện thế định mức
I định mức của bàn là =550:110=5A
I định mức của bóng đèn =40:110=4/11 A
U max= 4/11 x 324,5=118 V(do I tối đa để 2 đèn sáng bình thường là 4/11 A)
 